同志们跟你们搞点海湾的核心资料 都顶啊 要给力啊


GST5000 调试步骤
一、检查线路
1 、总线线路(包括探头、手报、消火栓按钮、声光、模块等等现场设备的 Z1/Z2 信号线):此线路无极性。首先保证总线上两线不短路,其次保证每一根总线对地足够绝缘(理论上应该大于 20 兆欧)。然后对每组总线测量其线间电阻:将万用表跳到测量通断的档位,及“     ”档,测得值正常情况下为“ 1500~ 1900 ”,而且正反值应该是几乎一样的阻值。
2 、层显通讯线(即 A B 线): 此线路有极性 。其他方面同样要保证不短路不接地线间电阻与上述总线线路特征值一样。
3 DC24V 电源线:此线路在对外接线中无极性。线间电阻在测量时是一个动态的变化的值,保证不短路即可,但是万不可与层显 AB 线串接,如果串接的话非常容易烧坏层显。
4 、广播线与电话线:此线路无极性。正常情况下电话线的线间电阻很大,而广播线由于有外部音箱并联,所以线间电阻很小有时甚至只有十几或者二十几欧姆。
二、检查主机设备
1 、各个板件的连接线要查看,保证其连接完好,特别是 DC-DC 电源模块与主机的连接线还有打印机的连接线,有时候会因为主机运送过程当中的颠簸而松动。
2 、主机母槽上所插板件:除主板外其他板件如回路板、火灾显示盘接口卡、联网版、 CRT 接口卡都有拨码开关。其中有个位和十位两个拨码口,一般情况下我们将回路板从“ 1 ”开始拨码(个位拨 1 十位拨 0 ),以此类推将所有板件的拨码顺次拨好,这样的话我们在开机注册后才可以看到主机上的“外部设备检查”中出现“第 1 回路有 *** 外部设备 * 个手动盘 * 个多线制”、“第 2 回路有 *** 外部设备”等等。
3 、打印机:打印机在主机运输中是最容易受损的部件,要查看其打印纸是否完好,是否与打印机脱离。如果打印纸脱离,则需要上纸。由于 GST5000 GST500 打印机皆为针式打印机,所以上纸时比较麻烦。根据我的经验将纸头撕为梯形状比较容易上纸,如果撕太尖反而打印机不好识别有纸装入;在上纸中需要打印机运转,此时可以将打印机设置为“即时打印”而后不断给主机复位而让打印机运转,也可以按打印机的自检键让打印机自行运转(打印机自检的方法为:将打印机上的两个按键连续交替按下,可以使其进行自检)。
4 、保险管:一般情况下不论交流电源滤波器还是 AC-DC 电源盒或者是 D02 电源盘都很少有保险管坏的可能,我们只需留意即可。
三、设备注册
1 、信号总线设备(包括探头、手报、消火栓按钮、声光、模块等等现场设备):在 2007 7 月以前生产的老国标 GST5000/500 中,只能是在主机为“调试状态”时将主机重新开机进行设备注册;而 2007 7 月份以后生产的新国标的主机除了有上述老国标的注册方法外,在其“系统设置”中的第三项也可以进行设备注册,但是根据现场的调试来看,还是前一种方法注册设备的效果好。
在注册中如果发现设备数量短缺,有以下几种情况: a 、在该回路中有重码设备; b 、总线对地绝缘不好; c 总线有环路情况。
2 、火灾显示盘:火灾显示盘必须通过开关机注册,因为在以往的调试中发现:外部有新增加的层显需要注册时,如果使用“系统设置”中的“外部设备注册”则不会注册到新的层显。
3 、多线制盘: 5000 控制器多线制盘所用的电是主机电源盘“内部使用”端子给的,所以必须保证多线制控制盘有电的情况下才可以注册到多线制。
四、设备定义
1 、总线设备定义:基本的定义方法在主机说明书中已经介绍的很清楚了,在这里就不赘述了。总线设备定义需要注意的有以下几个方面:
a 、设备编码就是我们常说的二次码,它跟原码是不一样的。原码是指我们在现场给探头、手报等等总线设备用编码器所编制的码,而二次码是我们在主机中自行编制的。例如:我们外部线路中 1 回路原码为 1 的设备是一个烟感探头,如果这个探头的位置是在一层的过道,那么我们通常将该探头的用户编码编为 010001 ,其中前两位的“ 01 ”是指该探头所在位置的楼层号,第三位的“ 0 ”是指防火分区的区号,一般的小工程没有防火分区的我们都将其设置为 0 ,如果 1 层有两个防火分区,那么我们可以将他们分别设置为“ 1 ”和“ 0 ”来区分,后三位是设备的特征号,在一般的小工程中我们可以将它设置的与原码一样,除非在大工程中每一层都用到了多个回路,那么很容易二次码重码的时候我们才会做相应调整。
b 、“设备特性”是指给外部设备的信号类型,有脉冲和电平两种,其中脉冲为“ 00 ”,电平为“ 01 ”,在我们的外部设备中烟感、温感、手报、消火栓按钮都不需要我们设置,声光必须设置为电平,切电必须设置为脉冲(为了防止烧坏脱扣器线圈)。 c 、补充编码的定义是针对那些需要在手动盘上实现启停的设备,比如声光、广播、切电、电梯、防火卷帘等等。补充编码有六位,其中前两位是指所用手动盘所在回路号,一般的工程如果手动盘不超过四个的话都是在第一回路上(因为我们一个回路可以带四块手动盘),第三位和第四位是指手动盘号,从上到下依次为 01 02 03… 最后两位是键号。例如: 1 回路 23 号设备为声光讯响器,我们想把它定义到第一块手动盘的第三个按键上,那么该设备的“补充编码”定义为“ 010103 ”。
d 、在新工程第一次调试中为了方便快捷的定义我们采用“连续定义”,在修改某一些设备的定义时我们可以采用“继承定义”,在 2007 7 月份之前生产的老国标 5000 控制上我们只能通过将主机设定为监控状态才可以进行设备继承定义,在调试中发现,老国标控制器在进行部分设备定义修改时,最好是调到监控状态下进行继承定义,否则如果进行连续定义的话很容易将该回路以前定义的内容擦除。
2 、火灾显示盘定义:火灾显示盘主要是二次码比较难理解,因为我们海湾的设备不像松江或者其他厂家的设备,我们的火灾显示盘必须靠它自身的二次码来实现它所能够显示的报警信息范围。下面举例说明一下火灾显示盘(以下简称层显)二次码的意义,例如:有两个火灾显示盘它们都在同一栋楼的第三层,而且该楼层有两个防火分区,第一个分区内我们的探头、手报等等报警设备二次码第三位都是 0 ,第二个分区内我们的探头、手报等等报警设备二次码第三位都是 1 ,那么这就说明该楼层两个分区分别为三层 0 区和三层 1 区,我们的层显自然按照它所要显示的分区火警分别定义为“ 0303** ”和“ 0313** (** 为层显编号 ) ,其中第四位我们定义为“ 3 ”是代表该层显所要显示的火警信息只局限于三层的一个防火分区,至于定义为其他数字如何解释在我们层显的说明书以及主机说明书中都有介绍。
3 、多线制定义:多线制定义比较简单,需要注意的一点就是定义时主机首先出现的是“ 00 ”号键的定义,“ 00 ”号键我们定义其设备类型为“ 62 多线制锁”,“ 01 ”号键才是我们主机上第一个按钮所对应的外部设备。
五、主机上各个端子输出电压
1 、总线: 18V~24V ,一个高低往复跳变的值
2 、火灾显示盘 AB 线: 3V 左右
3 DC24V 电源线:与 D02 电源盘上所显示的输出电压数值一致
4 、广播线: 120V
5 、电话线: 24V
六、联动公式的编辑
举例: 01****03+01****02+01****11=99****13 00 99****12 00 01****13 00 01****12 00 02****13 00 02****12 00 这条联动公式所代表的意思是:一层任意一个烟感或者温感或者手报报警的话会联动启动负一层的声光报警器和消防广播、一层的声光报警器和消防广播、二层的声光报警器和消防广播,所有启动设备都没有延时,从上面公式中等号右边可以看到,所有的延时都设置为了“ 00 ”。但是并不代表所有的联动设备延时都为零,以下列出各种消防联动控制系统联动公式编辑标准:
1 、自动喷水灭火系统:压力开关 = 喷淋泵 00
2 、防排烟系统:烟感 + 温感 + 手报 = 本层以及相邻层送风阀、排烟阀 00
                排烟阀 = 所相对应的排烟机 05
                28 0℃防火阀=×送风机、排烟机 00
3、空调通风系统:烟感+温感+手报=×本层防火阀、新风机、轴流风机、盘管风机 00
4 、防火卷帘门系统: a 、烟感 = 卷帘中位 00    温感 = 卷帘底位 00 (通道型)
                   b 、本层烟感 = 卷帘底位 00 (分区型)
5 、消防广播系统:烟感 + 温感 + 手报 = 本层及相邻层广播控制模块 00
6 、气体灭火系统:本区内烟感×温感+急启按钮=声光 00 电磁阀(电爆管)30
7、消火栓系统:消火栓按钮=消防泵 00
8、其他联动系统:烟感+温感+手报=本层切电(所有非消防电源)00 电梯迫降 00
注:“=”代表启动的意思,“=×”代表停动之意,联动设备后面的“00”、“05”、“30”代表延时时间。
上述标准均是查询相关资料得来,具体情况具体分析,根据工程现场要求不同按照实际需要的逻辑关系来编辑。
七、调试中常见的问题
1 、火灾显示盘注册异常:我们经常会发现火灾显示盘注册不完整, 10 个只能注册上 8 个这样的情况。如果每个火灾显示盘都是完好的,那么这样的情况就是因为开机时打开各个开关的顺序不合理。因为我们的火灾显示盘上电后需要一个自检开机的过程,如果太早地打开控制器的话系统不会识别到正在开机中的火灾显示盘,所以注册数目自然不正常。在此,建议调试时开机先打开 D02 电源盘等待半分钟左右再开控制器开关。另外还有一种情况就是个别层显通讯不正常,原因可能是 AB 线接反或者是施工人员不注意将层显底座上内 A A 、内 B B 上的短路片弄丢,检查层显是否通讯正常只要看看层显上显示的时间是否与主机一致就可以了。
2 、设备故障: a 、探头、手报、消火栓按钮、 8300 模块故障:可能是设备坏,也有可能是设备松动。 b 、声光、 8305 广播模块、 8301 模块故障:可能是设备坏,可能是设备松动,最有可能的是该设备所需要的 DC24V 电源线没有电。
3 、声光讯响器不动作:原因一般是设备定义时将其定义为了脉冲输出,切记声光讯响器的设备特性为“电平”。
4 某个探头频繁误报警:探头内灰尘较多,需要清洗。这是工程中最常见的问题,这就需要我们告诫施工人员,在建筑物装潢未完成前最好不要将探头上的防护罩撤去,以免为调试带来不必要的麻烦。
另外,简单说一下 GST200 控制器的调试。 GST200 控制器的调试与 GST5000 大同小异,只是在设备注册上有点区别, GST5000 在调试状态下开机后主机自行注册,而 GST200 则在开机后需要在“系统设置”里的“调试状态”选项中进行设备注册。虽然 GST200 也可以调整为调试状态,但是避免繁琐我们除了加入连网卡等外部板件需要进行此操作外其余调试工作均不需要打调试状态。

                                    

消防

aieqa 12 years, 10 months ago
xinhope 发表于 2012-12-15 08:58
海湾主机什么时候能做到类型识别!主机上有几个设备,图纸上没有,不知道是什么东西


没有类型识别。多了几个设备就只有断线查看,断掉的线故障出现这个号码就找这根线。其他貌似没有好办法。

isiah answered 12 years, 10 months ago

基本入门知识吧、、、

空之相簿2 answered 12 years, 10 months ago

海湾主机什么时候能做到类型识别!主机上有几个设备,图纸上没有,不知道是什么东西

四夕奈奈子 answered 12 years, 10 months ago

来点更给力的东西,如探头的原理图,回路板的原理图,等等。

用户被注销 answered 12 years, 10 months ago

tanping119 发表于 2012-12-7 18:09
这不算核心,公布点如何---将16点主机扩容到242点(200型),单回路板如何扩容到双回路。


这个也可以?不错,说说吧!

住在地狱楼下 answered 12 years, 10 months ago

tanping119 发表于 2012-12-7 18:09
这不算核心,公布点如何---将16点主机扩容到242点(200型),单回路板如何扩容到双回路。


世上无难事,只怕有心人。

eamconn answered 12 years, 10 months ago

哪个是要付费的

原来我是奶茶 answered 12 years, 10 months ago

这不算核心,公布点如何---将16点主机扩容到242点(200型),单回路板如何扩容到双回路。

假·怪蜀黍 answered 12 years, 10 months ago

真给力 对初次接触的人很实用  自己顶个先

杨浦麦迪盖世爱 answered 12 years, 10 months ago

Your Answer