负责新大楼的弱电工程,请问如何入手


有线、智能楼宇、门禁、监控等,感觉有点乱了,谁有好的建议,谢谢指点一二!

弱电 弱电综合基础 弱电入门 弱电基础知识

小⑤俺D嫁 9 years, 3 months ago

首先应该把各个系统需求点弄清楚(比如有线多少个点位置在哪)

详细了解后,确定最佳路由;了解其它工种施工进度(特别注意强电,新风,排风,下水)以便合理安排交叉作业,

这只是开头,剩下的就只有自己摸索着来了,经验在于长时间积累

掉在地上的番茄 answered 10 years, 4 months ago

我也不是很清楚!有没有老师傅知道的啊!

icing answered 10 years, 4 months ago

把工程转让给我们公司吧,我们给你一定的费用

Leopard answered 10 years, 4 months ago

都很好的方法,互相学习吧。

Kanata丶 answered 10 years, 4 months ago

边干边学

保鲁夫拉姆 answered 10 years, 4 months ago

首先必须仔细审校、阅读各系统图纸; 然后参与工程项目管理,关注每项施工质量和进度; 最后整理、规范技术文档和验收文档。

十六夜鈴仙 answered 10 years, 4 months ago

  1. 信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
  2. 电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
  3. 硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
  4. 广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
  5. 电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接
不停飘来飘去 answered 10 years, 4 months ago

我也想知道

神·经失常 answered 10 years, 4 months ago

wo ye xiang zd

目标魔法师 answered 10 years, 4 months ago

Your Answer