蓄电池的容量是什么含义


  部分国家采用20小时放电率(C20)的安时数代表电池额定容量的大小,即在25℃下以恒定电流放电20小时至终止电压(1.75V/单格),该电流乘以20即为电池的C20容量,一般用AH数表示。例如,12V/100AH的电池是指该电池能够以5A(0.05C)的电流恒定放电至终止电压10.5V,可连续放电20小时。另外要注意,电池放电时间与放电电流不是线性关系,如100AH电池以100A的电流放电支持不了1个小时,只有数十分钟;而以1A的电流放电,则会超出100小时(不推荐如此方式放电)。

弱电 弱电施工 安装常识

su.ji 9 years, 10 months ago

受教了,如果大大们需要求购电源IC、二三极管、MOS管   ON、ST、IR、TI请联系QQ308062873

我要我的滋味 answered 9 years, 10 months ago

电池的放电特性是一族曲线(见图1)。在一定的环境温度下(图中为25℃),随放电电流的不同,电池端电压与放电时间的关系称为放电曲线。由放电曲线可以看出如下特性:

(1)放电时间最长的曲线,放电时间为10小时,电流恒定,我们称之为10小时放电率曲线,由此测定的电池容量用C10表示

C10=6A×10h=60Ah

如果用1小时恒流放电来测定这同一只电池,则

C1=41.9A×1h=41.9Ah

由此可见电池的容量是在标定了放电制式之后才是一个可比的确定值。


<ignore_js_op>

2268688312289316062.gif (9.5 KB, 下载次数: 3)

下载附件   保存到相册

2012-3-6 10:31 上传

</ignore_js_op>


(2)无论放电电流大小,在放电的初始阶段都会使端电压下降较多,然后略有回升的现象,这是因为电池从充电状态转变为放电状态的瞬间,电池极板附近的电荷快速释放出来,而离极板较远的电荷需要逐渐运送到极板附近,然后才能释放出来,这个过程形成了电池端电压有较大的低谷。

(3)无论放电电流大小,电池端电压最终将出现急剧下降的拐点,以这些曲线的拐点连接得到的曲线就称为安全工作时的终止电压曲线,UPS的电池电压工作终点都是设计在这条拐点曲线附近的。拐点之后的曲线具有电压急剧下降的趋势,直到放电曲线的终点,这些终点连接得到的曲线称为最小终止电压曲线,它表示放电电压低于此曲线后将造成电池的永久性失效,即电池不能再恢复储电能力。由此可见UPS中设计有防止电池深度放电的保护功能是极为必要的。

C.罗纳尔多 answered 9 years, 10 months ago

受教了。谢谢分享

宝剑捅菊花 answered 9 years, 10 months ago

受教了啊,呵呵呵

瞳シンタケ answered 9 years, 10 months ago

Your Answer