莫让标准化作业指导书变成一纸空文


莫让标准化作业指导书变成一纸空文 ffice ffice" /> <o:p> </o:p>

<o:p>   </o:p>

在近期对我供电所的工作票及标准化作业指导书(以下简称:指导书)评价工作中,发现了工作负责人在编制和使用指导书方面存在一些问题,总的来说还是对指导书的要求没理解清楚造成的。长此以往,标准化作业的管理容易流于形式,而指导书也就变成了一纸空文,毫无意义。 <o:p> </o:p>

评价近期指导书,主要存在以下问题: <o:p> </o:p>

1 、现场查勘工作有不到位的现象,对于工作地段内的交通状况、作业环境,作业条件,临近带电线路,交叉跨越的查勘不仔细,导致危险点分析和控制措施存在漏洞。以至于到了施工现场后,在指导书中临时更改或添加安全措施。建议在现场查勘带上数码相机,做好记录,用图片和文字相结合的方式提高现场查勘质量,做好现场危险点分析和预控,并体现在指导书中。 <o:p> </o:p>

2 、工作前的准备工作计划不详细,主要体现在生产工具、安全工具、材料及备件的准备工作方面。标准化作业就是要事先计划好工作所需的各种材料,工具,尤其是材料及备件一定务求做到 按需准备 ,即数量、规格、型号要满足施工需求,以便提高工作效率。 <o:p> </o:p>

3 、对于指导书要求工作负责人逐项打勾确认的部分,出现了跳项确认,甚至不确认的情况。尤其是“工作线路工作现场安全综合确认书”部分,是检验现场工作负责人是否严格履行《安规》要求,逐项履行和检查确认现场安全措施是否完备,是否符合施工现场安全管理要求的重要环节,也是分析和追究事故责任的重要依据。而工作负责人没有逐项检查并确认所列安全措施,必然给事故埋下隐患。 <o:p> </o:p>

4 、指导书未按要求同步编制《作业工序工艺指导卡》,工序工艺指导卡是指导施工工艺和质量的重要技术支撑,是检验施工质量是否满足和符合施工技术规范和技术规程要求的标准,是施工后班组执行三级验收制度的依据。要求施工班组要严格按照既定的工作流程和规范,按图施工。没有编制工序工艺指导卡,那就是凭经验施工,怎能保障施工质量? <o:p> </o:p>

5 、工作结束确认卡大多没有填写。指导书要求填写工作结束确认卡,就是要求班组自觉履行班组验收制度,并在自检后,确认施工质量符合要求在检查确认结果书上签字。 <o:p> </o:p>

6 、最后在开完班后会,填写《作业总结》,这部分也是工作负责人忽略的地方,证明班后会制度没有认真履行。 <o:p> </o:p>

下一步,供电所将严格按照要求,每月开展工作票指导书评价工作,对找出问题及时整改,不断提高供电所施工现场安全管理的水平与实力,决不让标准化作业成为形式,不让指导书成了一纸空文.

弱电 弱电施工 安装常识

比那萌居觉子 9 years, 1 month ago

鉴定!!!

萝莉捡苹果 answered 9 years, 1 month ago

我觉得标准化的东西在实际工程上有些地方不实用,只是理论,不切实际。

人家要棒棒糖 answered 9 years, 1 month ago

图纸说明一根 CAT6-UTP 穿 KBG20; 每三根 CAT6-UTP 穿 KBG25 ,也就是说一根 CAT6-UTP 穿 KBG20 时,一根 CAT6-UTP 的截面积没有超过 KBG20 管截面积的 40% ,三根 CAT6-UTP 穿 KBG25 ,也就是说三根 CAT6-UTP 穿 KBG25 时,三根 CAT6-UTP 的截面积没有超过 KBG25 管截面积的 40% 。两根、三根就按实际截面积情况来选定。 ffice ffice" /> <o:p> </o:p>

同理,一根同轴电缆穿 KBG20 ,两根穿 KBG25 ,三根、四根可根据同轴电缆截面积总和来选择相应的 KBG 管。 <o:p> </o:p>

永远的僚机 answered 9 years, 1 month ago

Your Answer