配电室设备维修保养程序和标准


1、对需要停电检修的设备和线路,须报经部门领导同意后方可实施;
2、配电设备分为月保养、季保养和年保养进行;
3、对运行中的配电设备实行日巡视年保养;
4、为保证正常的检修,确保人身安全,必须严格招待安全技术措施和组织措施;
5、安全技术措施:
1)停电必须把各方面电源安全断电,至少有一个明显的断开点,与设备相关的变压器,互感器必须两侧全部断开,防止反送电;
2)验电必须使用电压等级合适且合格的验电器,在待修或保养的设备进出互两侧分别分相验电;
3)装设接地线验电后立即三相短接接地,接地线与检修部分之间不得装设隔离开关、断路器、熔断器等电器元件;
4)装设遮栏悬挂“止步、高压危险”在停电范围内加装监时遮栏用以隔离带电设备,并悬挂“止步、高压危险”等标示牌;
6、安全组织措施:
1)工作票制度;
2)工作许可制度;
3)工作监护制度;
4)工作间断、转移和终结制度;
7、人员应对配电设备的电气,机械联锁情况熟悉并会操作;
8、对所检修的配电设备内容应做详细记录并存档;
9.例行保养工作包括:
①各种计量仪表和安全用具等,每年应按规定进行定期检验;
②变压器除按规定进行保养检修外,还应根据供电公司行业管理要求进行年检;
③供电系统接地网,防雷接地系统的接地电阻测试,每年进行一次;
④备用发电机组每月定期进行试运行;
⑤应急照明灯具根据产品特性指标进行充放电,保持良好工作状态;
⑥高低压配电设备每1—2年进行一次一级保养;
⑦其他电气设备应根据检查情况进行维修保养;
⑧每班都应对供配电设备屏面及机房进行日常清洁。

弱电 弱电施工 安装常识

恒恒恒恒恒。 9 years, 1 month ago

一直Y火虫 answered 9 years, 1 month ago

没什么用

KAN@on answered 9 years, 1 month ago

Your Answer