一起电压互感器反充电引起的事故


    在各级运行管理规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止PT二次回路向一次设备反充电,因为PT相当于一个内阻极小的电压源,在二次向一次反充电过程中,会产生极大的电流,将运行的另一组PT二次保险熔断,严重时,还会造成人身和设备损坏事故,因此,PT反充电事故是电气人员的大忌。
1 事故经过
某变电站一次接线为双母线带旁路,由于一、二次设备有工作,运行方式为单母线运行,当保护工作完毕,恢复一次正常运行方式时,首先投入停运母线PT一次刀闸,然后运行人员投入PT二次保险,此时,发生了运行PT向停运PT反充电事故,运行PT二次保险当即熔断,全站保护装置失压。
2 原因分析
在现场测量发现停运PT二次保险下口有电压,怀疑线路保护操作箱电压切换件处于不正常状态,发生PT二次并列。本线路保护操作箱为南瑞生产的CZX-12A操作箱,经检查分析,其中电压切换件Ⅰ母YQJ和Ⅱ母YQJ为带保持圈和复归圈的继电器,在一次刀闸都未合入时,两组YQJ均停留在保持状态,从而两组母线PT通过电压切换件实现了二次并列,进而发生了PT反充电事故。
3 防范措施
(1) 目前现场大量采用的南瑞公司CZX-12A 操作箱及四方公司ZFZ-12S操作箱均采用了自保持的电压切换继电器,目的是确保一次刀闸辅助接点接触不良的情况下,保护装置不会失压。但同时也带来了一个弊端,即在复归圈动作不可靠的情况下,若继电器自保持,则PT 将出现二次并列现象。因此,必须要求在继电器校验完毕后,保护人员测量两组带保持的YQJ继电器,确保只有一组电压切换继电器动作。
(2) 应采用正确的继电器校验方法,即采用与运行方式完全相同的情况下进行继电器校验,对于南瑞公司CZX-12A操作箱,不能单独校验动作圈和复归圈,否则,回路分压将使试验值不符合实际,应将动作圈和复归圈负电连在一起进行校验,确保一组YQJ动作时,复归另一组YQJ继电器。
(3) 对于四方公司ZFZ-12S操作箱,继电器校验时,可单独校验动作圈和复归圈,但应考虑运行后复归圈所用刀闸常闭辅助接点动作的可靠性,保护投运前,应测量刀闸常闭辅助接点可靠闭合,防止出现PT二次并列。
(4) 二次通电试验时,应可靠断开至电压互感器二次侧的回路,恢复时应测量核对。
(5) 运行人员投入停运PT二次保险时,应测量下口,确认下口不带电后,方可投入PT二次保险,避免PT反充电的发生。

弱电 弱电施工 安装常识

liAya 9 years, 1 month ago

多谢提醒  吸取教训

hugeark answered 9 years, 1 month ago

Your Answer